当前位置:网站首页 > 公文范文 > 范文大全 > 2023年电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(2023年)

2023年电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(2023年)

时间:2022-11-24 10:35:03 浏览次数:

下面是小编为大家整理的2023年电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(2023年),供大家参考。

2023年电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(2023年)

一、填空 1. 《电力安全工作规程》规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本 电气安全要求。

  2. 断路器是指能 关合、承载开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。

  3. 隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载 正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。

  4. 电气设备分为高压和低压两种:低(电)压用于配电的交流系统中 V 1000V 及其以下的电压等级。

  5. 运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电压或 一经操作即带有电压的电气设备。

  6. 从事电气作业的工作人员应掌握 触电急救等救护法。

   7. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备 急救箱,存放急救用品,并指定专人 检查、补充或更换。

  8. 作业人员应被告知其作业现场存在的 危险因素和 防范措施。

  9. 在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权 停止作业并组织人员 撤离作业现场。

  10. 在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交待 带电范围、 安全措施和 注意事项。

  11. 在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和 装设遮栏( ( 围栏) )等保证安全的技术措施。

  12. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由 运行人员或有操作资格的人员执行。

  13. 停电设备的各端应有明显的 断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示,不应在 只经断路器断开电源的设备上工作。

  14. 直接验电应使用 相应电压等级的验电器在设备的 接地处逐相验电。

  15. 验电前,验电器应先 在有电设备上确证验电器良好。

  16. 在恶劣气象条件时,对户外设备及其他无法直接验电的设备,可 间接验电。

   17. V 330 kV 及以上的电气设备可采用间接验电方法进行验电。

  18. 高压验电应戴 绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合安规的安全距离要求。

  19. 装设接地线不宜 单人进行。人体不应碰触 未接地的导线。

  20. 当验明设备确无电压后,应立即将检修设备 接地( ( 装设接地线或合接地刀闸) )并三相短路。

  21. 部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合安规规定时应装设临时遮栏,其与带电部分的距离应符合安规的规定。

  22. 临时遮栏应装设需牢固,并悬挂 “止步,高压危险!”的标示牌。35 kV 及以下设备可用与带电部分直接接触的 绝缘隔板代替临时遮栏。

  23. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂 “止步,高压危险!”的标示牌。

  24. 高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应 开启,并设置 “止步,高压危险!”的标示牌。

  25. 在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设 遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的 “止步,高压危险!”标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有 “从此进出!”的标示牌。

  26. 若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设 全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向外面的 “止步,高压危险!”标示牌。

  27. 工作地点应设置 “在此工作!”的标示牌。

  28. 室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂 “止步,高压危险!”的标示牌。在工作人员上下的铁架或梯子上,应悬挂 “从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂 “禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

  29. 工作人员不应擅自 移动或拆除遮栏、标示牌。

  30. 高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点 4 m 以内,室外人员进入接地点 8 8 m 以内,均应穿 绝缘靴。接触设备的外壳和构架时,还应戴 绝缘手套。

  31. 巡视高压设备时,不宜进行 其他工作。

  32. 设备内的 SF 6 气体回收时工作人员应站在 上风侧。

   33. 进入 SF 6 电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量( ( 不低于 18%)和 SF 6气体含量( ( 不超过 1 000 μ L/L)。

  34. 设备检修解体前,应对 SF6 气体进行 检验,并采取安全防护措施。

  35. 二次回路上的工作试验结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接 接地线,检查装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关压板及切换开关位置恢复至 工作许可时的状态。

  36. 高压试验加压前应通知所有人员 离开被试设备,取得试验负责人许可后方可加压。操作人应站在绝缘物上。

  37. 高压试验变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。

  38. 工作场所的照明应适应 作业要求。

  39. 绝缘手套的试验周期是 六个月。

  40. 绝缘靴的试验周期是 六个月。

  41. 绝缘夹钳的试验周期是 一年。

  42. 绝缘胶垫的试验周期是 一年。

  43. 绝缘绳的试验周期是 六个月。

  44. 在检修高压电动机时,断开电源断路器、隔离开关,经验明确无电压后 接地或在隔离开关间装设绝缘板。

  45. 在检修高压电动机及其附属装置时,在断开的断路器、隔离开关操作处悬挂“ 禁止合闸、有人工作”的标示牌。

  二、单项选择 1. 低(电)压用于配电的交流系统中(C)V 及其以下的电压等级。

  A、250 B、500 C、1000 D、1200 2. (B)kV 及以上的电气设备可采用间接验电方法进行验电。

  A、220 B、330 C、550 D、600 3. 若使用分相式接地线时,应设置(B)的接地端。

  A、三相短路 B、三相合一 C、分相接地 4. 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于( C )mm2 ,并应满足装设地点短路电流的要求。

   A、15 B、30 C、25 D、50 5. 装设接地线时,应先装 ,后装接 ,接地线应接触良好,连接可靠。(A) A、接地端 导体端 B、导体端 接地端 C、接地端 短路端 6. 在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于(C)m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

   A、15 B、20 C、10 D、5 7. 工作地点应设置“(A)”的标示牌。

  A、在此工作! B、止步、高压危险! C、禁止合闸,有人工作! 8. 高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点( )m 以内,室外人员进入接地点( )m 以内,均应穿绝缘靴。(B) A、3 6 B、4 8 C、4 10 9. 停电操作应按照“(A)”的顺序依次进行。

  A、断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关 B、负荷侧隔离开关—断路器—电源侧隔离开关 C、电源侧隔离开关—负荷侧隔离开关—断路器 10. 设备内的 SF 6 气体回收时工作人员应站在(C)。

  A、下风侧 B、正面 C、上风侧 11. 进入 SF 6 电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量不低于( C )%。

   A、15 B、17 C、18 D、20 12. 进入 SF 6 电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测 SF 6 气体含量不超过( B )μL/L。

   A、800 B、1000 C、1200 D、1500 13. 绝缘夹钳的试验周期是( B )。

   A、半年 B、一年 C、两年 14. 绝缘手套的试验周期是( A )。

   A、半年 B、一年 C、两年 15. 电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应( A )。

   A、短路接地 B、短路 C、分相接地 16. 风力大于 级,或湿度大于 %时,不宜进行带电作业。( C ) A、4 60 B、5 60 C、5 80 17. kV 和 kV 等电位作业,应使用电位转移棒进行电位转移。( A ) A、750 1000 B、500 800 C、750 1200 18. 测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有(A)以上的绝缘柄。

  A、300 B、250 C、350 19. 测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有( B )以上的绝缘柄。

  A、200mm B、300mm B、400mm D、500 mm 20.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴( A )。雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并应穿绝缘靴、戴绝缘手套等。

  A、绝缘手套 B、安全帽 C、防毒面罩 D、安全带 三、多项选择 1.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂(AB)的标示牌。

  A、禁止合闸,有人工作! B、禁止合闸,线路有人工作! C、在此工作! D、止步!高压危险! 2.在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置(AB)的标记。

  A、禁止合闸,有人工作! B、禁止合闸,线路有人工作! C、在此工作! D、止步!高压危险! 3.电气操作有(ABC)方式。

  A、就地操作 B、遥控操作 C、程序操作 D、远程操作 4.风力大于( ),或湿度大于( )时,不宜进行带电作业。( AC ) A、5 级 B、4 级 C、80% D、60% 8.低压回路停电工作的安全措施包括 ( ABC)。

  A、停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施 B、邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施 C、停电更换熔断器后恢复操作时,应戴手套和护目眼镜 D、 办理电气第二种工作票,开展“三讲一落实”。

  9.( ABD )做一次设备通电试验或传动试验时,应通知设备运行方和其他相关人员。

  A、继电保护 B、安全自动装置 C、同期装置 D、自动化监控系统 10.( ABCD )是二次系统上的工作内容。

  A、继电保护 B、安全自动装置 C、仪表和自动化监控等系统及其二次回路, D、 在通信复用通道设备上运行、检修及试验。

  11.( ABCD )情况下,带电作业应停用重合闸或直流再启动装置,并不应强送电。

   A、中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业 B、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业 C、直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业 D、不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置。

  12.( BC )的试验周期是六个月。

  A、绝缘夹钳 B、高压验电笔 C、绝缘手套 D、安全帽 13.《安规》规定,下列( ABCDE )工作可不用操作票 A、事故紧急处理 B、程控操作 C、拉合断路器(开关)的单一操作 D、拉合全厂仅有的一组接地刀闸 E、拆除全厂仅有的一组接地线。

  14.《电力安全工作规程》(发电厂及变电所部分)适用范围包括( ABC) A、适用于具有 66kV 及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;

  B、具有 35kV 以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;

  C、具有 220kV 以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。

   D、适用于具有 1kV 及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所。

  15.不应使用( ABCD )带电的作业工具。

  A、 损坏 B、受潮 C、变形 D、失灵 四、是非题 1. 在同一电气连接部分,许可高压试验前,其他检修工作可不暂停。(×) 2. 装设接地线可以单人进行。(×) 3. 可能送电至停电设备的各侧都应接地。( √ ) 4. 用缠绕的方法进行接地或短路。(×) 5. 接地线采用三相短路式接地线。( √ ) 6. 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于 20mm2 ,并应满足装设地点短路电流的要求。(×) 7. 在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于 8 m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。(×) 8. 工作地点应设置“在此工作!”的标示牌。( √ ) 9. 工作地点应设置“止步!高压危险”的标示牌。(×) 10. 巡视高压设备时,不宜进行其他工作。( √ ) 11. 绝缘架空地线应视为带电体。( √ ) 12. 雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。( √ ) 13. 设备内的 SF 6 气体回收时工作人员应站在下风侧。(×) 14. 工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有一点保护接地。(×) 15. 电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应接地。(×) 16. 电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。( √ ) 17. 沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。( √ ) 18. 风力大于 5 级不宜进行带电作业。(×) 19. 风力大于 5 级,或湿度大于 80%时,不宜进行带电作业。( √ ) 20. 高压试验装置的金属外壳应可靠接地。( √ ) 21. 室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。( √ ) 22. 在工作人员上下的铁架或梯子上,应悬挂“高压危险!”的标示牌。(×) 23. 在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“高压危险!”的标示牌。(×) 24. 在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。( √ ) 25. 在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。( √ ) 26. 绝缘绳的试验周期是一年。(×) 27. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的适当部位。( √ ) 28. 已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。( √ ) 29. 在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路。(×) 30. 可以在二次系统...

推荐访问:标签 变电所 发电厂 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)修订情况