当前位置:网站首页 > 公文范文 > 范文大全 > 2023年度准能矸电辅机技术方案(发电机变压器组)

2023年度准能矸电辅机技术方案(发电机变压器组)

时间:2022-10-22 19:20:34 浏览次数:

下面是小编为大家整理的2023年度准能矸电辅机技术方案(发电机变压器组),供大家参考。

2023年度准能矸电辅机技术方案(发电机变压器组)

 

 一 、 使用环境分析

 1.

 环境条件 1.1

 周围空气温度:

 最高温度:

 +40°℃; 最低温度:

 -5°℃。

 1.2

 环境相对湿度:

 日平均值:

 55

 %(25℃)

 月平均值:

 68

 %(25℃)

 1.3

 地震列度:

 8

 度 水平加速度:

 0.25 g 垂直加速度:

 0.125 g

 1.4

 海拔高度:

 1500 m 1.5

 防护等级:

 IP40 级 2.1

 工程条件 工程概况 发电厂:发电机变压器组: 发电机容量:

 150

 MW

 ×

 2

 台 主变压器容量:

 200

 MVA

 ×

 2

 台 机组控制方式:

 DCS

 控制 其他要求 成套装置基本技术条件 UPS 装置主要向下列负荷供电: 分散控制系统 DCS,热工检测、报警、保护、调节设备,计算机监测系统 RTU,汽轮机监视仪表,汽轮机旁路系统,电能计费系统以及其他自动和保护装置、机组火灾自动报警系统等。

 UPS 装置应由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动 检修旁路开关、逆止二极管、旁路隔离调压器、输入/ 输出 隔离变压器 和馈线屏等组成。

 UPS 装置应为三相输入、单相输出,旁路输入电源为单相或三相,直流输入由厂用直流蓄电池供电。

 UPS 装置应满足在环境温度 0~40℃的条件下

 额定满负荷连续运行以及 50℃时额定满负荷运行 8 小时。

 供方提供产品的所有仪表、开关、继电器、信号灯、端子排、熔断器、断路器应满足技术性能要求,并有产品合格证书。

 2.2 接触器、继电器、熔断器、断路器等类似的设备应具有封闭的外壳,其安装应便于维护和检修。

 2.3 屏面布置在满足实验、运行方便的条件下,应适当紧凑,应采用柜式结构,柜后设门。

 2.4 UPS 装置应具有如下的过负荷能力:

 负荷倍数

 允许运行时间 100%

  长期 125%

  10 min 150%

  1 min 200%

  20 ms 2.4.1

 UPS 装置应具有保护和限制功能以及自诊断功能。

 2.4.2 当 UPS 输入电源消失或整流器故障时,静态分路开关切换时间不应大于 5ms。

 2.4.3 UPS 装置的系统平均故障间隔时间不应小于 250000 小时。

 2.4.4

 UPS 装置逆变器输出应对旁路输入进行连续跟踪,以便在 UPS 输入电源消失或整流器故障时,将负荷无扰动地由逆变器切换至旁路电源。

 2.4.5 UPS 装置应有信号指示、报警及引出触点至发电厂 DCS、RTU 或光字牌信号。信号内容如下: UPS 运行状态指示 UPS 输出电压(模拟量 4~20mA)

 UPS 输出电流(模拟量 4~20mA)

 UPS 输出频率(模拟量 4~20mA)

 整流器故障信号 逆变器故障信号 静态切换开关状态信号 UPS 过载或出口短路关机信号 馈线开关状态及报警信号

 蓄电池供电 旁路运行 异常总信号 整流器容量根据带逆变器静态负荷来选择。

 不间断电源应具有自动检测、诊断、记录功能。装置应是微机型,采用模块化设计。

 UPS 面板上应具有控制和监测盘,通过 LCD 显示屏能显示运行状态、运行参数和各种报警信号。装置具有事故记录功能及打印功能( 选择件) 。人机对话通过薄膜键盘进行,可进行编程、整定和修改功能。

 2.4.6 UPS 装置应具有计算机通信接口(RS232C 和 RS485)。通过标准接口与监控系统连接,向发电厂 DCS 监控系统传送故障、状态信息,通信协议暂定为 Modbus。

 2.4.7

 振

  动:

 装置应能承受 GB7261 第 16.3 条规定的严酷等级为 1 级的振动耐久能力试验。试验后无紧固件松动及结构件损坏。

 2.4.8

 防护等级:IP40 噪声[dB]:不大于 60(1m 处)

 二 、 解决方案 经过对以上环境的分析,我们推荐使用易事特公司的 电力 UPS;技术指标问答如下:

 1.

 UPS 型式 输入:三相 输出:单相

  容量:60KVA

 和

 5KVA 2

 输入参数 2.1 输入电压: 工作电源输入电压(V):AC380±15% 旁路电源输入电压(V):AC220±15%/ AC380±15% 直流备用电源输入电压(V):DC220,+12.5%,-15% 答:满足。

 2.2 输入频率(Hz):50±5% 答:满足。

 3. 输出参数 3.1 额定电压(V):AC220,单相接地或不接地系统 答:满足。

 3.2 输出电压(V):AC220 答:满足。

 3.3 输出电压精度(%):

 静态:不大于±1 动态:动态过程中,负荷以 0%~100%变化,其偏差值不大于±8%,恢复时间(ms):<25 答:满足。

 3.4 输出频率(Hz):50 答:满足。

 3.5 频率精度(%):

 静态:不大于±0.5 动态:不大于±1 答:满足。

 3.6 输出波形:正弦波,失真度对单相制应小于 10% 答:满足。

 3.7 同步范围(%):±0.5% (±0.5%~±5%可调) 答:满足。

 3.8 负载功率因数范围:0.9(超前),-0.7(滞后) UPS 装置总效率:不小于 85% 答:满足。

 3.10 无故障时间(MTBF)(万 h):>25 答:满足。

 4. 整流器:

 4.1 输入电压(V):AC380±15% 答:满足。

 4.2 输出电压:DC220,±20%可调 答:满足。

 4.3 稳压精度:负荷电流 5%~100%变化时,不大于±1% 答:满足。

 4.4 效率(%):≥96 答:满足。

 5.

 逆变器

 5.1 额定输入电压(V):DC220 答:满足。

 5.2 工作电压范围:DC187~264V(-15%~+20%)

 答:满足。

 5.3 极限工作电压(V):DC140~300V; 答:满足。

 5.4 自动关机电压(V):DC297(+35%)

 143(-35%)

 答:满足。

 5.5 额定输出电压(V):AC220 答:满足。

 5.6 效率(%):≥90 答:满足。

 5.7 起动特性:应能在额定负载下可靠起动 答:满足。

 5.8 同步跟踪:能自动跟踪旁路系统相位、频率和电压。

 答:满足。

 6. 静态切换开关 6.1 功能及工作方式:用于在逆变器和旁路系统之间进行切换。具有双向切换,自动或手动切换功能。当逆变器输入电压高于或低于极限工作值或输出失压时,能自动无间断地进行切换至旁路系统。

 答:满足。

 6.2 静态切换开关的转换时间小于 5ms。

 答:满足。

 6.3 逆变器输出恢复正常后,经同步检测延时 5~10s 自动切换至逆变器供电。

 答:满足。

 7. 旁路系统:

 7.1 隔离变压器可采用 220(380)/220V,自耦调压变压器的调节范围应不小于逆变器输出电压范围的宽度。变压器的容量应大于逆变器输出容量。自耦调压器输出应自动跟踪逆变器输出电压。

 答:满足。

 7.2 手动旁路开关为先合后开。

 答:满足。

 7.3 旁路系统承受短路能力不小于 10 倍额定电流,1s。

 答:满足。

 8.

 保护:

 8.1 过电压保护:UPS 的过电压保护,要符合 GB3859 的规定。对输出没有稳压措施的UPS,还应设置过电压的防护措施。

 答:满足。

 8.2 过电流保护:UPS 的过电流保护应能保证在负荷发生短路或电流超过允许的极限时及时动作,使其免受浪涌电流的损伤。

 答:满足。

 8.3 UPS 的正常交流输入端、旁路交流输入端、由蓄电池馈线的输入端、逆变器的输入端和输出端以及 UPS 输出端应装设具有热、磁脱扣器的自动开关进行保护。馈线回路每个馈线开关配一副辅助触点、一副报警触点。

 答:满足。

 司 公司 UPS 的参数表 (一)UPS 系统技术参数 1. 整流器输入参数

  见表 2 型

 号 EA8605 EA8610 EA8620

 EA8630

 EA8640

 EA8650

 EA8680

 标称容量(KVA)

 5 10 20 30 40 50 80 输入单相最大电流 8 15 30 46 60 75 120 工作方式及原理 在线式供电,静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输入、输出、旁路完全隔离式输出。

 相

  数 三相+N+G 标称电压 380VAC±15% 标称频率 50Hz±5%,60Hz±5% 电压谐波失真 <5%

  缓 冲 启 动 0~100%

 5S

 2. 整流器输出参数

 见表 3 表 3 型

 号 EA8605 EA8610 EA8620 EA8630 EA8640 EA8650 EA8680 输出电压 220VDC(+12.5%;--15%)

  (三)逆变器

 见表 5 型

 号

 EA8605 EA8610 EA8620 EA8630 EA8640 EA8650 EA8680 额定功率(KW)COSφ=0.8

 5.8 8 16 24 32 40 64 相

 数 单相 L+N+G 标称电压 220VAC±1%(稳态负载),220VAC±5%(负载波动)

 标称频率 50Hz±0.5%,60Hz±0.5%(电池供电)

 频率稳定度:不同步时 <±0.5% 频率稳定度:同步时 <±2% 波峰因数 3:1 输出波形 正弦波 输出波形失真度 线性负载<3%;非线性负载<5% 动态负载电压瞬变 (由 0 到 100%跃变)

 <±5% 瞬间恢复时间 <10ms 过载能力 125% 10min,150% 1 min,200%

 20ms 逆变器效率,负载100% 91 91 91 92 92 93 94 (四)旁路

 见表 6 型

 号

 EA8605 EA8610 EA8620 EA8630 EA8640 EA8650 EA8680 相

 数 C 相(单相)

 标称电压 220VAC±15% 标称频率 50Hz±5%,60Hz±5% 逆变器/旁路(转换时间)

 (过载)0ms (五)系统

 见表 7 型

 号

 EA8605 EA8610 EA8620 EA8630 EA8640 EA8650 EA8680 效率

 负载 100% >80% 计算机通讯接口 RS232,

 (远程监控网络适配器选件) 运行温度 0~40℃ 相对湿度(不凝结)

 30%~90% 运行高度(最大)

 <1000 米(每增加 100 米功率下降 1%,最高 4000 米)

 冷却方式 温控式强制通风

 噪声 dB(根据负载和温度)距离机器1M 处 40~50 45~55 55~65 箱体颜色 灰白色(可选)

 输入电缆 底部/背部 易维护 前面/上面/左右面均可打开 外形尺寸 W×D×H(mm 3 )

 430×683×910 430×800×1050 750×720×1450 750×860×1600 重量(kg)

 200 258 350 400 480 580 750 输入装置 接线端子排 输出装置 接线端子排 *以上数据为参考数据,若有变动以实物为准。

 3

 设备规范

 表 3.1

 设备规范和数量 序号 名称 型号 技术特性 数量 备注

  1 UPS 主机柜 60kVA,

  2 进口设备

  2 UPS 主机柜 5kVA,

  2 进口设备

  3 UPS 旁路柜

  2

  UPS 配电柜

  2

  UPS 配电柜上回路数量及容量、型号由设计院在施工图时提供 三 、 技术服务

 集团公司将有经验丰富的专业技术人员负责上门(中国区)安装调试、免费提供机器使用训,保证贵单位有关管理人员掌握 UPS 及蓄电池使用及简易的安装维护。

 对“EAST”UPS 及蓄电池产品性能、使用等咨询,提供二十四小时无偿即时解答服务,并对贵单位购“EAST”牌 UPS 及蓄电池作出如下承诺: 1、“EAST”牌 UPS 质保三年 2、本公司承诺贵单位的每个工作日提供 24 小时免备件费、免人

 工、免服务费的服务,6 小时现场响应,并承诺向贵单位 UPS 及蓄电池系统提供良好的长期保修、维护、服务和终身技术支持,每半年上门进行一次巡检. 将针对贵单位的具体实施计划制定相关项目实施计划.经贵单位认可后具体实施。

 特此承诺。

推荐访问:标签 发电机 变压器

猜你喜欢