当前位置:网站首页 > 公文范文 > 范文大全 > 雄安工程施工升降机卸料平台安全专项施工方案

雄安工程施工升降机卸料平台安全专项施工方案

时间:2022-10-23 14:55:03 浏览次数:

下面是小编为大家整理的雄安工程施工升降机卸料平台安全专项施工方案,供大家参考。

雄安工程施工升降机卸料平台安全专项施工方案

 

 雄安工程施工升降机卸料平台 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人:

  职务:

  校对人:

  职务:

  审核人:

  职务:

  审批人:

  职务:

 1 目 录 错误!未找到目录项。

 脚手架工程安全专项施工方案

 一、

 工程概况 1 1 、

 危大工程概况和特点 【工程概况应针对该危险性较大的分部分项工程的特点及要求进行编写】

 1、 工程基本情况 工程名称 雄安 工程地点

 建筑面积(m2 ) 0 建筑高度(m) 0 结构类型 框架 基础类型

 地上层数 0 地下层数 0 标准层层高(m) 0 其它主要层高(m) 0

 2、 各责任主体名称 建设单位

 设计单位

 施工单位

 监理单位

 项目经理 XXX 总监理工程师 XXX 技术负责 XXX 专业监理工 XXX

 脚手架工程安全专项施工方案

 人 程师

 3、 危大工程概况和特点 (1)、 本工程为商业、多层和高层住宅楼,结构类型为框架、框—剪力墙结构,各单体工程阳台多,结构悬挑部位多,受力复杂,使得架节点处理较难。细部构造处理时本分项工程的控制重点; (2)、 建筑结构外形不规则,阴阳角较多,悬挑主梁布置难度大;

 (3)、 本工程层高层高较高,对于连墙件的布置要综合考虑; (4)、 本工程外立面不平整,局部楼层存在大悬挑部位,需要进行专项设计。

 1 1 、

 施工平面布置

 I I 、

 施工要求

 脚手架工程安全专项施工方案

 1、 脚手架的设计力求做到结构安全可靠,造价经济合理。

 2、 确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。

 3、 选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

 4、 脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。

 技术保证条件 1、 安全网络

 2、 脚手架的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。

 编制依据

 脚手架工程安全专项施工方案

 1、相关法律、法规、规范性文件、标准、规范 类别 名

  称 编

  号 法规 中华人民共和国建筑法 主席令第29号 建筑工程质量管理条例 国务院令第714号 建设工程安全生产管理条例 国务院令第393号 危险性较大的分部分项工程安全管理规定 建设部第37号令 规范 规程 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 混凝土结构设计规范 GB50010-2010 建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB51210-2016 钢结构设计标准 GB50017-2017 木结构设计标准 GB50005-2017 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011 建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013 建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知

 建办质(2018) 31号

 脚手架工程安全专项施工方案

 建筑施工手册 第五版 建筑施工脚手架实用手册

  2、设计文件 图 纸 名 称 图

 号 出图日期 备注 建筑设计施工图 建施

  结构设计施工图 结施

  施工组织设计

  3、施工合同 合 同 名 称 编

 号 签订日期 建设工程施工合同

 施工计划 施工进度计划 【请补充施工进度计划】

 脚手架工程安全专项施工方案

  材料与设备计划 1、 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管,钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。新钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸室温拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,应涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度、钢管弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。

 2、 扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作,其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标

 脚手架工程安全专项施工方案

 准的规定后方可使用。扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品合格证。扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。新、旧扣件均应进行防锈处理。

 3、 搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。

 4、 脚手板 (1)、 脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg; (2)、 竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板;竹串片脚手板应符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164的相关规定; (3)、 冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证,尺寸偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,且不得有裂纹、开焊与硬弯。新、旧脚手板均应涂防锈漆,应有防滑措施; (4)、 木脚手架材质应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005中Ⅱ a 级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。宽度、厚度允许偏差应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定;不得使用扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手架。

 5、 安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求:

 (1)、 网目密度不低于2000目/100cm2 ;

 脚手架工程安全专项施工方案

 (2)、 网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm; (3)、 网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀; (4)、 一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固; (5)、 不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷; (6)、 阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证; (7)、 做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上; (8)、 颜色应满足环境效果要求,选用绿色; 6、 连墙件材料采用钢管或型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB/T700中Q235级钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中Q345级钢的规定。

 主要材料参数表

 【施工升降机卸料平台】

 名称 规格 用途 单位 总需用量 备注 钢管 6mφ48.3mm×3.6mm 纵横向水平杆、立杆、剪刀撑 根 XXXX 租赁 木脚手板 3000mm×200mm×50mm 脚手板与基础垫板 块 XXXX 租赁

 脚手架工程安全专项施工方案

 扣件 — 各杆件的连接 个 XXXX 租赁 安全网 6m×1.5m 2000目 防坠 张 XXXX 采购

 施工工艺技术 技术参数 【施工升降机卸料平台】

 立杆纵距l a (m) 0.9 立杆横距l b (m) 1.2 井架横向排数 2 立杆步距h(m) 1.5 平台支架计算高度H(m) 20 板底支撑间距s(m) 0.3 平台底钢管搭设方式 沿横向搭设 横杆与立杆连接方式 双扣件 施工人员及卸料荷载Q 2k (kN/m2 ) 2 钢管类型 Ф48×3

 工艺流程 【施工升降机卸料平台】

 脚手架工程安全专项施工方案

 场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网 施工方法 1、 地基基础 (1)、定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

 (2)、在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件以上两步时,宜先立外排,后立内排。其余按以下构造要求搭设。

 (3)、本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书),立杆垫板或底座面标高高于自然地坪50mm至100mm,两侧设置排水沟,排水通畅。

 (4)、垫板尺寸采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板或槽钢。

 脚手架工程安全专项施工方案

  立杆基础、排水沟示意图 2、 钢丝绳卸荷 (1)、梁板内的受拉锚环,必须在混凝土达到设计强度的75%以上方可受力使用。拉钩、吊环一定要采用圆钢制作,不允许用螺纹钢筋。

 (2)、派工人扎接上部拉环的钢丝绳,至少采用3个卡头扎紧,钢丝绳扎头螺丝全要拧紧,不允许松动。

 (3)、对整个架体进行安全检查,发现钢丝绳松动、锈蚀或焊缝脱焊等情况时要立即进行修复,合格后方可继续使用。

 钢丝绳绳卡做法

 脚手架工程安全专项施工方案

 3、 立杆设置 (1)、 立杆采用对接接头连接,立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接。接头位置交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。

 (2)、 上部单立杆与下部双立杆交接处,采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与副立杆采用旋转扣件连接,扣件数量不应少于2个。每根立杆底部应设置垫块,并且必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。

 (3)、 当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

 (4)、 立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

 (5)、 开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

 (6)、 立杆及纵横向水平杆构造要求见下图。

 脚手架工程安全专项施工方案

  立面图

  剖面图

 脚手架工程安全专项施工方案

  立杆对接接头布置

 纵、横向扫地杆构造 4、 纵、横向水平杆 (1)、 纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。要求如下:

 当采用对接时,对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

 当采用搭接时,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣

 脚手架工程安全专项施工方案

 件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

 (2)、 立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,两端固定在立杆上,以形成空间结构整体受力。

 纵向水平杆对接接头布置 5、 剪刀撑设置 (1)、 高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置。

 脚手架工程安全专项施工方案

  24m以下

  24m及以上 (2)、 每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。

 (3)、 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,采用搭接连接时,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。

 剪刀撑(立杆)搭接构造

 脚手架工程安全专项施工方案

 (4)、 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

 (5)、 一字型、开口型双排架两断口必须设置横向斜撑,24米以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道搭接斜撑。横向斜撑应在同一节间,由底到顶 呈“之”字型布置,斜撑交叉和内外大横杆相连到顶。

 斜撑示意图 6、 脚手板、脚手片的铺设要求 (1)、 脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设脚手板,内外立杆间应满铺脚手板,无探头板。将脚手板两端与水平杆可靠固定,严防倾翻。

 (2)、 满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

 (3)、 脚手片须用12-14#铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

 脚手架工程安全专项施工方案

  脚手板对接

 脚手板搭接 脚手板对接、搭接构造 (4)、 在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动; 7、 防护栏杆 (1)、 脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆内侧。

 (2)、 选用18#铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

 (3)、 脚手架外侧施工作业层必须在0.6m、1.2...

推荐访问:卸料 标签 专项 雄安工程施工升降机卸料平台安全专项施工方案 施工升降机卸料平台搭设方案

猜你喜欢