当前位置:网站首页 > 公文范文 > 范文大全 > 2023年度医用氧气施工方案

2023年度医用氧气施工方案

时间:2022-11-10 08:45:03 浏览次数:

下面是小编为大家整理的2023年度医用氧气施工方案,供大家参考。

2023年度医用氧气施工方案

医用氧气施工方案 湘潭县妇幼保健院整体迁居项目 医用氧气项目工程 施 工 方 案 编制:

   审查:

   赞成:

   湖南利康环境工程有限公司 9 2019 年 年 3 3 月 月 5 15 日 - 1 - 目录 一、工程大要 3 二、施工安排 4 (一)、工程目标 4 (二)、工程施工序次及施工流水段的确认 5 (三)、工程的重点和难点及工程主要管理及技术措施 5 (四)、工程推行的组织机构及岗位职责 12 三、施工进度计划 16 (一)、施工进度计划表 38 四、施工准备与资源配置计划 16 (一)、施工准备工作 16 (二)、资源配置计划 19 五、施工方法及工艺要求 22 (一)、施工方法及工艺要求 22 (二)、对易发生质量通病易出现安全问题施工难度大、技术含量高的 说明 27 (三)、季节性施工要求 36 - 2 - 一、项目大要 (一)、工程主要情况 幼保健院整体迁居项目-医用供气项目工程包括医用气系通通(包括中心供氧、中心吸引、 医用空气压缩)及配套设施(包括液氧站、吸引机房、医用空气压缩机房、医疗设施带、电源插 座、床头灯、传呼系统、输液导轨及病房窗帘等),主要建设内容为设施采买安装工程,部分为 装修装修工程(详细内容详见招标工程量清单)。

  (二)、施工及设计依照 GB50016-2014《建筑设计防火规范》 JGJ49-2014《综合医院建筑设计规范》 YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》 GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 GB50235-2011《工业金属管道施工规范》 GB50184-2011《工业金属管道施工质量查收规范》 GB50236-2011《现场设施、工业管道焊接工程施工规范》 GB502683-2011《现场设施、工业管道焊接工程施工质量查收规范》 GB50126-2008《工业设施及管道绝热工程施工规范》 GB50185-2010《工业设施及管道绝热工程施工质量查收规范》 GB50726-2011《工业设施及管道防腐化工程施工规范》 GB50727-2011《工业设施及管道防腐化工程施工质量查收规范》 HG20202-2000《脱脂工程施工及质量查收规范》 GB50751-2012《医用气体工程技术规范》 国家、地方颁发的其他相关标准、规范和规程 医院供给的病房大楼平面图及要求 (三)设计思想 (1)、依照本公司“以人为本、服务病人”的设计理念,严格依照国家的相关标准、规范进 行工程设计,从技术上保证设计图纸吻合国家相关标准、规范的规定,满足医院提出的各项要求。

  (2)、努力贯彻设计的安全性、可靠性和合用性。在满足安全、可靠的前提下采用先进技术, - 3 - 同时考虑经济、雅观和维修方便等因素,搞好贵院中心供氧、传呼系统、等系统设计。

   二、施工安排 (一)工程目标(质量、安全、环境和文明施工等目标) (1)、工程质量目标 本工程的质量目标是依照国家现行建设工程质量查收规范及《医院干净手术部建筑技术规 范》GB50333-2013、《建筑工程施工质量查收一致标准》(GB5030-2013)、《建筑工程施工 质量议论标准》(GB50375-2016)和等相关标准查收,要求达到合格标准。

  本项目推行阶段检测的测试步骤。依照施工设施进度,依照工程的进展阶段,对每一节点或 重点步骤进行检测,保证工程施工的过程质量,保证本工程是在严格的质量监控下逐渐推行并达到最 后的工程总质量目标。

  重点工序达成后执行检测,必定达到优异方可进行下道工序;

   每周对本周所有新竣工的工程进行例行检测,将不合格点的整改列入下周施工计划,并保证检 测点的优异率达到 98% 本工程的阶段目标为各分项工程质量达到“合格”,争创优异工程。

  (2)、项目安全管理目标 安全工作目标:零事故,零伤亡。

  保护职工、客户的安全不但是我单位项目管理的基本目标,也是本项目所有相关人员的责任。

  为了实现这一目标,本项目部将遵守国家现行的环境和安全方面的法律、法规,特别是建筑施工 安全方面的法规;并遵守业主项目安全守则和我单位的安全施工总则。业主的安全守则和我单位 的安全施工总则组成了本项目的安全管理系统,并确定了本项目的连续发展目标。

  本项目将推行“安全生产、人人有责”的系统管理手段。

  采用组织管理措施和工程技术措施保护劳动者施工(生产)过程中的安全与健康,保证设施、 财产的圆满为目的。施工、服务支持等部门在拟定工作计划和做出决策时将考虑到环境和安全方 面的因素。激发和培养职工保护环境并创立安全健康的工作场所的责任感。按期审查、改进这一 原则,并向本项目部的全体职工进行传达,以便依照执行。(3)、环保、文明施工目标 环保与文明施工目标:施工现场按文明样板工地标准及业主的要求进行部署和管理,争创环 保、文明施工优异工地。

  施工管理措施:

  项目部成立文明施工员和一名文明施工主管,负责现场文明施工,成立岗位责任制,按期 - 4 - 组织检查,拟定奖罚制度,落实文明施工管理规定及奖罚制度。

  1、振动、噪音控制 施工过程中我司将严格控制施工生产的噪音及震动,最大限度减少对周围环境的不良影响。

  2、空气污染控制 a、动力机械多使用电动工具,减少内燃机械的使用。

  b、工地不得燃烧木柴、油料、塑胶制品等引起空气污染等易燃料。

   3、路况保护 a、施工现场的余泥及时清理,不乱倒余泥。

  b、在工地出入口严格要求车辆开出工地前要进行冲洗,防范将砂泥夹带出马路。

  c、安排专人打扫施工作业现场。

  4、综合管理 a、工地推行综合管理责任制,落实分工责任,搞好综合管理工作。

  b、进场人员岗前培训及安全、纪律法制教育。工地做好防盗工作,杜绝工地发生群殴群 斗事件。

  c、搞好与周边单位及居民关系,积极与各施工部门协作,共创文明工地 (二)工程施工序次及施工流水段应施工安排确定 1.分阶段的施工进度计划:

  医用气体工程的施工进度计划依照安装置合(预埋预留)阶段、管道安装阶段、设施安装阶 段、安装调试阶段四个阶段进行划分,它们的进度计划系依照整体工程的施工进度的要求而拟定。

   详细各分部工程工期节点计划详见下表。(详细进度计划详见总的施工组织设计里面的附表 1) 主要分部工程工期节点计划:

  序 号 达成内容计划开始时间计划达成时间 1 安装置合(预埋预留)2019 年 3 月 1 日 2019 年 3 月 31日 2 住院楼医用气体工程安装 2019 年 4 月 1 日 2019 年 4 月30日 3 门诊楼医用气体工程安装 2019 年 5 月 1 日 2019 年 5 月30日 4 住院楼医用气体工程调试 2019 年 7 月 1 日 2019 年 7 月20日 5门诊楼医用气体工程调试 2019年 7月 15日 2019年 7月31日 - 5 - (三)、工程的重点和难点及工程的主要管理及技术措施 1.医氧管道安装工程 管道与设施安装必定与土建及其他专业的施工亲近配合。对相关的设施基础、预埋件、预留 孔(≥50mm 的预留孔)、沟槽及土方工程等质量,应按设计和相应的施工规范检查查收。对与安 装工程不协调之处提出更正建议,并经过建筑单位与土建施工部门协调。

  各项施工工艺内容以下:

  (1)安装前准备:

  1)医用气体设施在安装前进行外观及性能检查;

  2)管路系统配管材、阀门及附件等,必定严格依照设计图纸的要求采用;

  3)用于医用气体管道的管子,除真空系统的镀锌管外,均起初进行脱脂办理,安装前逐根进行 管道干净度检查;

  4)管道、设施安装支架均应进行表面防腐办理,现场制作支架应进行表面办理工序。

  (2)管道加工:

  1)管道需手工或机械切割,管子切口应与管轴线垂直,切口应平展,管口应去毛刺;

   2)管道应采用冷波折,管道波折赞成产生椭圆,但必定满足安装规范要求;

  3)医用气体管道使用的脱氧不锈钢管在安装前必定调直和校圆;

  4)镀锌管螺纹应全牙和光洁,螺纹初步应保证管件顺利拧入。

  (3)管道焊接、安装:

  1)不锈钢管的焊接:采用氩气保护焊;

  2)镀锌钢管的焊接:采用气焊或电弧焊;

  3)不锈钢管的焊接:采用不锈钢焊丝氩弧焊接;

  4)焊接接头分为二级:Ⅰ级接头;Ⅱ级接头;不锈钢管对接焊缝焊接等级为Ⅰ级;角焊焊缝焊接 等级为Ⅱ级。

  a、接头强度:Ⅰ级焊接接头的相对强度应大于基体资料强度极限下限值的 90%,Ⅱ级焊接接 头的相对强度应大于基体资料强度极限下限值的 80%。焊接吻合工艺指导资料时,不进行强度试 片检查。

  b、直径大于 20mm 的导管Ⅰ级焊缝不同样意有任何未焊透。直径小于等于 20mm的导管及Ⅱ级 焊缝赞成有局部未焊透,未焊透不大于资料厚度的 40%,但必定气密检查合格。

  对焊焊缝加强高度不应小于 c、不锈钢管焊接不同样意有凹陷。

  0.1mm,角焊焊缝的焊角尺寸为 外管 1mm。

  - 6 - 3—6mm,搭接焊缝高度与外管表面齐平或高出 d、不锈钢管焊缝不同样意有气孔,钨极杂质和夹渣。

  e、中、低压不锈钢管现场焊接,赞成采用套管焊接,套关搭接距离应大于 10mm。

  5)管路对接焊缝及角焊焊缝应满足标准国家要求。

  6)管路赞成焊缝反面有焊漏,但必定保证管道流通面积,必要时,应经过小球检查,小球的直径 按下表赞成加工焊漏,但不同样意伤害管材基本金属。

  6)通球试验小球直径表 导管内径 mm 4 6 10 12 22 其他直径 通过小球直径 mm 2.5 4.0 8.0 9.5 18.0 管内径 90% 7)管道在安装前依照标准逐根进行气密试验;

  8)医用气体管道安装应吻合管道敷设 1)标准。

  (4)管道安装:

  1)资料进场后起初自检合格后,请医院项目部和监理单位做资料查收。

  2)安装前对参加安装的零、部、组件进行外观检查,要求内表面面干净,管道应经过二次脱脂办 理,管内不同样意有油污、水泥、锈蚀及其他异物。只赞成用四氯化碳脱脂。

   对接氩弧焊连接,由配管与管件对接或配管间对接,用TIG焊熔焊焊接成“无接头连接”的 连接方式。施焊过程均需焊丝或焊条,一般用于 DN100以上管材,其壁厚相对较厚,配管端口应 先坡口,以 TIG焊为好. 连接收件采用航天技术线形密封。保证管路气密和质量。

  采用球头、帽、嘴连接件,装拆方便,有利于维修。其他不锈钢管材质较硬,安装时可做到 横平竖直,同时也减小了安装的难度。

  球头密封表面不同样意有径向划伤、碰伤。

  3)脱脂办理达成后,用无油压缩空气吹扫,并用专用资料封口。

  - 7 - 管在保留、运输、试验中密封面和螺纹上所涂的油膏,安装前要仔细擦净,重涂新油膏。

  5)须埋地安装时,应加套管或砌筑涵洞保护(配合土建工作),埋设深度应小于 0.7m,保证保护 管不损坏。氧气管道及其他医用气体管道,不应与热力管、燃气管、电缆管等在同一地沟、涵洞 敷设。

   6)管道穿过楼板、墙壁应加套管。套管上端应高出楼层地面 20—30mm,下端应与基层顶棚面一平。

  穿墙套管两端应与墙面齐平。套管内不同样意有管接头。套管与管道缝隙用填料(油麻、石棉绳或 其他填料)填充。

  (5)管道敷设:

  1)氧气管道不同样意和燃气、燃油管共架,必定共架时要保持大于 0.5m的管距;

  2)氧气管道不同样意和导电线路、电缆共架敷设,也不同样意与导电线路交织接触,防范漏电火 花击穿导管造成事故;

  3)氧气管道不同样意暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门的管井内,不同样意与供电线路敷设 在同一管井内;

  4)管道的支撑间距、管道的安装偏差应依照国家标准,标准以下表:

  支撑最大间距表:

  管道外径 mm 最大间距 m ≥1~≥4~ 4 0.5 8 1.0 ≥8~ 12 1.5 ≥12~ 20 2.0 ≥20~> 25 2.5 25 3 *水安全装管道设支撑的原则是保证被支撑管道在自由状态的波折吻合安装赞成偏差的要 求。

  管道安装赞成偏差表 项目赞成偏差 架空 15 坐标及 室外 标高 地沟 15 25 - 8 - 埋地 架空 室内 地沟 水平管 弯曲 10 15 W ≤100 W 最大 20 D>100 立管垂直度 成排管 段 在同一平面上 间距 最大 15 5 +5 5)管道应防范垂直交织安装,同一平面垂直交织时应煨抱弯,保持管与管之间存在 5mm以上间 隙;

  6)在距各管接头 20mm 地址粘贴有中文注明用途和规定的管道颜色标环。

  (6)管道系统试验:

  1)强度试验(耐压试验)压力为工作压力的 1.25倍;) 2)所有医用气体管道必定用无油压缩空气进行气密检查;

  3)系统气密检查的试验压力为最高工作压力。保持严格时间应大于 24小时,真空系统小时漏率 小于 0.5%,氧气系统小时漏率小于 0.15%;

  系统泄露量计算,见下式:A=100/t[1-(P2T1/P1T2)] 式中:A------每小时泄露量(%) P1------试压开始时绝对压力;

  P2------试压终了时绝对压力;

  T1------试验开始时绝对温度;

  T2------试验终了时绝对温度;

  t------试验压力保持时间 4)气密性试验应注意安全,高压管道充气应逐渐缓升,在系统充气及稳压期间不同样意进行其他 操作。

  2.设施带及终端的施工重点解析:

  依照医院规模大、床位多、设施使用频率高的特点,设施资料生产、采买、安装必然要质量好、 - 9 - 安全性能高、长寿命的产品;依照医院整体装修风格和色彩设计设施带样式。

  (8)组合终端罩安装:

  1)设施带在工厂本部表面办理,终端、电源、床头灯、开关、漏电保护器等设施做一次查验, 合格后所有组合安装调试。

   2)出厂前做二次查验合格后,包装运输。到达现场自检后,请医院项目部和监理单位做资料验 收。

  组合终端罩安装前后应进行保护,交付时表面不同样意机械划伤、碰伤等影响外观的弊端;

  4)依照墙体结构资料选择固定组合终端罩、终端迅速接头方法;

  5)强电电线不得与氧气管道同时敷设在无隔断的同一终端罩槽板内,终端罩应有静电接地;

  6)终端安装后迅速接头动作应灵便。

  3.电缆敷设 1)电缆敷设前,要仔细检查电缆型号、规格与设计可否同样,外观可否有扭绞,压扁,保护层断 裂等弊端。高压电缆敷设前做耐压及泄露试验,低压电缆要用 500兆欧表测量其绝缘情况,合格 后方可敷设。

  2)敷设时在终端头及接头周边要有余留长度,直埋电缆应在全长上留...

推荐访问:标签 氧气 施工方案