当前位置:网站首页 > 公文范文 > 范文大全 > 上海外滩金融中心屋顶花冠钢结构施工方案【通用文档】

上海外滩金融中心屋顶花冠钢结构施工方案【通用文档】

时间:2022-12-30 08:05:03 浏览次数:

下面是小编为大家整理的上海外滩金融中心屋顶花冠钢结构施工方案【通用文档】,供大家参考。

上海外滩金融中心屋顶花冠钢结构施工方案【通用文档】

上海外滩金融中心屋顶花冠钢结构施工方案 工程施工技术要领 一、工程概述 上海外滩金融中心屋顶花冠位于标高 186.69 米冠顶标高 198 米。整个花冠由空心方钢管焊接构成,分为内层与外层两个部分,重约 278.4 吨。本项工程的难点:

  1. 施工部位高,务必解决高空操作平台。

  2. 构件形状不规则,务必解决就位的精度调整。

  3. 操纵好焊接的变形。

  二、施工方法及质量操纵 1.总体施工顺序 构件拼装→内层结构安装→外层结构安装 2.施工步骤 1)构件拼装 根据现场塔吊布置情况, G.2 轴线向塔吊一侧外层花冠能够整体安装。E.6 轴线向塔吊一侧的内层花冠能够整体安装。

  a. 构件进场务必在工厂进行 1:1 放样加工,同时进行车间预拼装。对拼装好的构件编号。以便现场组对。

  b. 各构件尽可能整体运输到施工现场,减少现场拼接工作量。

  c. 现场组装应按构件在车间的编号进行组装。

  d. 现场的对接焊缝使用坡口熔透焊接,衬板使用 4 毫米。

   2)操作平台搭设 a.花冠就位高度在 186 米左右,其本身垂直高度最高 12 米。为满足现场安装焊接的要求,平台应从 186 米起搭设到花冠顶标高下 0.5 米处。

  b.在搭设的平台下平铺水平安全网,立面用立网封闭。

  3)调整用锚栓的埋设 为了方便调整花冠就位的角度,现场使用手动葫芦调整其就位角度。因此在花冠内侧的混凝土梁上埋设直径为 25 毫米的钢筋锚栓。锚栓的位置应基本处在花冠顶尖与圆心的连接线上。

  同时为了能够实现对花冠的调整,花冠底座部位应制作成活动绞支座结 构。待就位调整测量完毕后将其焊接。

   4)地位线的确定 以屋顶圆心为定位点在屋顶平面分出外层花冠及内层花冠花瓣顶尖到圆心的 分割线。每条线在屋面上至少放出 2 个点。

   5)吊装 结构吊装按:

  外层花冠→拉杆→内层花冠→中侧花冠→弹性环的顺序进行 (1)内层花冠吊装 a.整体吊装使用三点吊法,其中两点在花冠底部宽的部位。另外一点在花冠的尖顶部位,并用一个手动葫芦连接起重钢索,以便调整,一个手动葫芦备用(作为就位调整用) b.起吊时将花冠用手动葫芦调节,使花冠起吊的角度基本与就位角度大致相等。

  c.花冠就位时,先将花冠底座部分连接,并将花冠顶尖部位的备用手动葫芦用钢锁与其相应的锚栓连接起来。

  d.在屋顶圆心部位的定位点架设经纬仪,通过相应的分割线,调整花瓣的位置,使花瓣顶尖与事先在屋面放出的定位线在同一直线上。这样花瓣经向的位置基本调整好。

  e.在花瓣顶尖放线坠,用测距仪或者钢尺测花瓣的环向距离。并通过手动葫芦将其调整到设计位置。

  f.定位焊接 g.将拉杆连接 h.焊接 j.摘取调整工具 (2)内层花冠吊装 G.2 轴线向塔吊一侧内层花冠可将中层花冠与外层花冠整体安装。其余不能整体安装的,使用临时固定方法将内层花冠固定,即用手动葫芦配钢锁将其在向圆心方向固定,或者在外层花冠上用直径不小于 133 的钢管将其支撑。调整放法同外层花冠一样。

   (3)中层花冠安装 中层花冠是连接外层与内层花冠的,安装使用两点吊装即可,其他安装方法同外层花冠吊装 6)焊接 a. 拼接时,使用对称焊接,减少变形. b.焊前检查接头坡口角度、钝边、间隙及错口量,均应符合要求。坡口内与两侧之锈斑、油漆、油污、氧化皮等均应清除干净。

  c.装焊垫板或者引弧板,其表面应清洁,要求与坡口相同,垫板与母材应贴紧,引弧板与母材焊接应牢固。

   d.焊接时不得在坡口外的母材上打火引弧。

   e.第一层的焊道应封住坡口内母材与垫板之连接处,然后逐道逐层累焊至填满坡口,每道焊缝焊完后都务必清除焊渣及飞溅物,出现焊接缺陷应及时磨去并修补。

   f.遇雨雪天时应停焊,环境温度低于 0℃时应按规定预热与后热,构件焊口周围及上方应加遮挡,风速大于 6m/s 时则应停焊。

   g.一个接口务必连续焊完,如不得已而中途停焊时,再焊往常应重新按规定加热。

   h.焊后冷却到环境温度时进行外观检查,超声波检测在焊后 24h 进行。

   i.焊工与检验人员要认真填写作业记录表。

   j.焊接施工前先做工艺试验,针对 H 形接头形式及相应的材质、板厚进行焊 接工艺试验 。

   k.焊接材料与焊接设备的技术条件应符合国家标准与设计要 求。清渣、加热、气刨、打磨、焊条保温、温度测量等设备应 齐全。

   l.焊条应在高温烘干箱中烘干,并恒温存放1小时后待用 。

   m.焊丝包装应完好,如有破旧可导致焊丝污染或者弯折、紊乱时应部分废弃。

   n.装焊垫板及引、收弧板,其表面应清洁,坡口要求与焊接构件相同,垫板与母材应贴紧,引、收弧板与母材焊接应牢固。

  7)焊接质量操纵程序 结构焊接工程质量程序操纵 焊材合格证与设计要求相符 焊接工艺确定及评定 焊工考试合格 焊接寄机具准备及检测设备准备 焊接作业平台及防火设施 确认坡口形状及引弧板垫板 焊条合格证及烘焙记录 焊接坡口尺寸确认记录 焊接工艺评定报告书 焊接记录 焊接质量评定记录 焊接自检记录 准备工作 质量评定 工程资料报告 焊接作业 技术交底 学习操作规程与质量标准 学习图纸与有关工艺标准 焊接人员作业区域划分及编号 焊接方案技术说明会 不合格的处理返修措施 焊接外观检查 操作方式及规程标准 焊工钢印代号及文明施工 焊接 UT 检查及报告 执行验评标准与规范要求 焊接中检查 焊接预热及焊条烘干记录 焊接质量及作业区保护保证 下道工序 质量回访及保证 质量整改及措施