施工电梯安装及拆除方案 一、 编制根据 ............................................................................................................................ 2 二、工程概况 .............................................................................................................................. 2 三、机械设备概述 ...................................................................................................................... 3 1 3.1 施工电梯参数 ............................................................................................................... 3 3.2 2 设备慨述 ....................................................................................................................... 3 四、施工电梯安拆组织机构 ...................................................................................................... 6 五、施工电梯基础设置及计算 .................................................................................................. 7 六、施工电梯的安装 .................................................................................................................. 7 6.1 安装人员要求 .............................................................................................................. 8 6.2 现场准备 ...................................................................................................................... 8 6.3 电梯安装 ...................................................................................................................... 8 6.4 利用手动起重机进行导轨架接高 ............................................................................ 11 6.5 电缆滑车及其导向装置的安装 ................................................................................ 11 七、电器安装 ............................................................................................................................ 11 八、施工电梯注意事项 ............................................................................................................ 12 8.1 电梯操作之前应注意事项 ........................................................................................ 12 8.2 电梯操作时应注意事项 ............................................................................................ 12 九、施工电梯拆卸 .................................................................................................................... 12 十、施工电梯运行操作规程 .................................................................................................... 13 10.1 运行前的准备工作 .................................................................................................. 13 2 10.2 运行操作规程 ........................................................................................................... 14 10.3 施工电梯运行操作 .................................................................................................. 15 10.4 检查与保养 .............................................................................................................. 16 10.5 磨合期后的检查调整 .............................................................................................. 16 10.6 日常检查 .................................................................................................................. 16 10.7 周检查 ...................................................................................................................... 17 10.8 月检查 ...................................................................................................................... 18 10.9 季检查 ...................................................................................................................... 18 0 10.10 对零部件的保养与要求 ......................................................................................... 18 十一、安装应急措施与救援预案 ............................................................................................ 19 11.1 应急措施与救援预案目的 ...................................................................................... 19 11.2 在施工电梯安装过程中存在的紧急情况或者事故的辨识 ................................. 20 11.3 事故类型与危害程度分析 ...................................................................................... 20 11.4 组织机构及职责 ...................................................................................................... 20 11.5 预防与预警 .............................................................................................................. 21 11.6 应急处置 .................................................................................................................. 22 7 11.7 应急物资与装备保障 ............................................................................................... 26 11.8 救援预案 ................................................................................................................ 27 十二、施工电梯基础计算书 .................................................................................................... 28 施工电梯安装及拆除方案 一、 编制根据 1.1 中联重科 SC200/200 型施工电梯使用说明书;

  1.2 中联重科公司有关设备的使用、保养的制度、规定;

  1.3 国家建设行政主管部门对施工电梯安全的规范、标准、规程;

  1.4《建筑机械安全使用技术规程》JGJ33-2012 1.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 1.6《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.7《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.8《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 1.9《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010) 二、工程概况 **** 本工程 11#、12#楼各安装一部 SC200/200 型施工电梯供砌体及后期装修工程使用(施工电梯布置图附后),安装最高高度为 84m,底部坐在地下车库顶板上,地库顶标高为-1.9 米。地库顶板混凝土厚 250mm,混凝土标号为C35,安装施工电梯位置井字梁截面尺寸最小为 300×700mm。安放施工电梯处地下室顶板整跨使用纵横向间距均为 600mm 扣件式钢管架做储备受力支撑。施工电梯与建筑物间设置附着,第一道附着在 3 层(5.72m)标高处,然后在 3、6、9、12、15、18、21、24 层及屋面,每三层设一道附着,最上 端最大自由悬空高度不大于 7.5m。

  三、机械设备概述 1 3.1 施工电梯参数 中联重科 0 SC200/200 型双笼施工电梯 技术参数一览表 序号 项目 单位 参数 备注 1 1 额定载重量 Kg 2 2 × 2000 2 2 额定提升速度 m/min 36 3 3 最大提升高度 m m 150 4 4 吊笼尺寸( ( 长* * 度) ) m m ×m m 3.2 × 1.5 5 5 吊笼内部高度 m m 2.5 6 6 附着间距 m m 8.7 7 7 电机功率 KW 2 2 ×3 3 × 11 JC=100% JC=25% 8 8 标准节质量 kg 145 650 × 650 × 1508 9 9 整机质量 t t 24.5 H=150m 10 减速器型号 TCW125- - 16 11 电机型号 YZZ132M- -4 4- - 11kW 12 防坠安全器型号 SAJ40- - 1.2 2 3.2 设备慨述 (1)导轨架:导轨架是升降机的运行轨道,由长度为 1508mm 的标准节通过高强度螺栓 M24×230 连接构成,螺栓预紧力不小于 30kg.m。标准节由无缝钢管、角钢、钢管等焊接而成,其上装有齿条,通过三个由六角螺栓紧固,齿条可拆换。标准节四根主弦干下端焊有止口,齿条下端设有弹簧柱销,以便标准节安装时准备定位。标准节截面尺寸为□650×650 ㎜的正方形截面。导轨架通过附着架与建筑物联接。

  (2)驱动体:驱动体是将驱动单元之间及驱动单元与整体结构之间连接起来的部件,它将驱动单元产生的驱动力传递给吊笼,使之能够上下运行。

   (3)驱动单元:驱动单元是升降机运行的动力部分,该机有三组驱动单元同时工作,共同作用,带动升降机自重部分及吊笼内荷载(或者施工人员)上下运行。驱动单元由驱动齿轮、减速器、联轴器、梅花形联轴器弹性块、制动电机等构成。减速器为平面包络环面蜗杆减速器,具有结构紧凑、承载能力高、机械效率高、使用寿命长、工作平稳等特点。联轴器为挠爪式,两联轴器间有绝缘缓冲块以减轻运行时的冲击与振动。电动机为YZZ132M-4-11kW 型起重用盘式制动三相异步电动机,其制动器电磁鉄可随制动盘的磨损实现自动跟踪,且制动力矩可调。

  (4)电气系统:电气系统是升降机的机械指挥部分,升降机的所有动作都是由电气系统来指挥的,电气系统包含上电气箱、下电气箱、司机室操纵台及主操纵电缆等。

  (5)安全器座板:安全器座板是安全器与其它结构的联接部件,其上装有获国家专利的防坠安全器。假如吊笼由于意外原因而超速下降时,安全器座板能够承受制停吊笼所产生的冲击力。

  (6)防坠安全器:SAJ40-1.2 防坠安全器为国家专利技术产品,运用了甩块啮入无冲击、无需拆机便可检查摩擦制动带的磨损量的等先进技术。当吊笼意外超速下降时可将吊笼平稳制停在导轨架上,并切断操纵电源,确保人员与设备的安全。安全器的激发速度在出厂时都已调整正确并打好铅封,用户不得擅自打开安全器,否则后果自负。在安全器铭牌上标有使用期限,当达到使用期限后应送交厂家进行重新校验标定。

  (7)限位装置:限位装置包含上、下行程限位碰块,吊笼上、下行程限 位碰保证吊笼运行至上、下指定位置时自动切断电源使升降机停止运行。极限碰块保证吊笼在运行至上、下限位后如因限位开关故障继续运行时立即切断电源,使吊笼制停,保证吊笼往上运行不冒顶、往下运行不撞底。极限开关为非自复位式。只有通过手工操作才能复位。应经常检查这些碰块与相应开关之间的位置是否准确,以保证各开关动作准确无误。

  (8)上电气箱:上电气箱是升降机电气系统的心脏部分,内部要紧配有上、下运行接触器、操纵变压器、过热保护器及断相与相序保护继电器等。

  (9)吊笼:吊笼是用型钢、钢丝编织网及钢板等焊接而成的全封闭式结构,上下底面均为花纹钢板,顶部设有出口,供人员上下出入使用。吊笼进口门及出口门均为油拉门,吊笼上装有电气联锁装置,当笼门开启时吊笼将停止工作,确保吊笼内人员的安全。在吊笼一侧装有司机室,供司机操作使用。全部操作开关均设在司机室内。在吊笼上有 12 个导向滑轮沿导轨架运行。

  (10)下电气箱:下电气箱是升降机操纵部分的电源供给处,安装于升降机的地面护栏上。

  (11)底架护栏:要紧包含底架与防护围栏两部分。1)底架由型钢(槽钢)与钢板拼焊而成,四周与底面防护围栏相联接,中央为导轨架底座。它可承受由升降机传递的全部垂直载荷。安装时,底架通过地脚螺栓与升降机的砼基础锚固在一起。2)防护围栏:由角钢、钢板及钢丝编织网焊接而成,将升降机主机部分包围起来,形成一个封闭区域,使升降机工作时人员不得进入该区域。在防护围栏入口处设有护栏门,门上装有机电联锁装置。

   (12)电缆卷筒:电缆卷筒是用来收放主电缆的部件。当吊笼向上运行时,吊笼带动电缆卷筒内的主电缆向上运行,当吊笼向下运行时,主电缆缓缓收入电缆卷筒内,防治主电缆散落在地上被扎坏发生危险。

  (13)电缆导架:电缆导架是为了保护电缆而设置的,当电梯运行时保证电缆处于电缆导架的护圈之内,电缆导架能够防止吊笼在运行过程中电缆与邻近其他是被缠绕发生危险。安装电缆导架时,应确保电缆臂及主电缆能够顺利地穿过电缆导架上的护圈。

  (14)附着装置:附着装置是导轨架与建筑物之间的联接部件,用以保持升降机导轨架及整体结构的稳固。另外,附着装置也为电缆导架提供了安全位置。

  (15)电缆臂架:电缆臂架是拖动电缆上下运行的装置,主电缆由电缆臂架拖动,能够安全地通过电缆圈,防止电缆被刮伤而发生意外。另外,电缆臂架也能够将主电缆挑出底护架外,使主电缆能够安全地收入电缆卷筒内。

  (16)手动起重机:手动起重机是实现升降机自助接高与自助拆卸不可缺少的部件,当升降机的基础部分安装就位后。就能够用手动起重机将吊笼顶及吊笼内的标准节吊到已安装好...